多級離心泵跳閘怎么處理
人氣:274 評論:0 日期:2016/9/9 10:35:42 標簽:全部
如果是漏電開關跳閘的話就是電動機的問題,切斷電源以后用搖表測量電機的繞組是否有接地現象,很有可能是導線或者繞組接地造成的。
如果合閘以后電動機工作一段時間跳閘,很有可能是過載等原因造成的。先要檢查三相電壓是否平衡(電壓差最好不要超過10%),三相電流是否平衡且有沒有過電流的現象,熱繼電器的工作是否正常,空氣開關下側的接線是否松動。如果三相電壓平衡而三相電流不平衡,很有可能是電動機的問題,如果三相電流較正常值高很有可能是機械部分的故障,可以將水泵的出口門關閉,空載運行,然后將電機與水泵的靠背輪拆開單獨運行電機,通過比較可以分析出故障的范圍。主要是軸承,葉輪與減漏環之間是否有摩擦,再就是水泵的推力盤的故障。